Монтажная эксплуатация
Муфты кабельные бывают: соединительные, для соединения отдельных длин кабеля, в зависимости от диаметра и напряжения; ответвительные, для устройства ответвления; стопорные, когда есть превышение высот кабельных линий (при прокладке по разно высотной местности) для защиты от протекания пропитывающего состава. Таки стопорные муфты несколько длиннее. Концевые муфты или концевые заделки. Для оконцевания жил кабеля РУ.
При монтаже муфты изоляция кабеля переходит из кабеля в изоляцию, которая выполняется вручную, поэтому качество будет уступать заводской. Толщину изоляции по этому мы вынуждены увеличивать.
Требования к кабельным муфтам: герметичность, они должны исключать всякую возможность проникновения влаги в изоляцию муфты (Через щель, которая может образовать между токоведущей жилой и её изоляцией (многопроволочная жила)). Должна быть исключена возможность вытекания пропитывающего состава. Они должны быть механически прочными, чтобы противостоять грунту, выдерживать тяжение при прокладке, а также выдерживать электродинамические усилия при к.з. Химическая стойкость. Это требование предъявляется особенно для наружных оболочек муфт.
Монтажу муфт предшествует разделка кабеля, т.е. последовательное удаление защитного покрова, брони, оболочки, слоя полупроводящей бумаги под оболочкой, поясную изоляцию, изоляцию по жиле. Свинцовая труба надвигается на кабель до соединения жил кабеля. Если кабель 10/6 кВ то нужно не забыть восстановить поясной экран и ещё поверх запаянной стальной трубы необходимо ещё приварить к алюминиевой оболочке и броне – много проволочный медный проводник.
По технологии происходит после соединения жил кабеля место соединения должно быть обязательно обработано. Все неровности должны быть выровнены, чтобы не было углов.
Для кабеля 6/10 кВ муфты построены по тому же принципу что и сами кабели. Муфта состоит из свинцовой трубы и оболочки (кожуха). Свинцовая труба должна быть обработана с торцов деревянной колотушкой и припаяна к металлической оболочке кабеля. Внутренность свинцовой трубы заливает подогретым пропитывающим составом, таким же как и внутри кабеля. (для этого вырубаются отверстия, после заливки они запаиваются). Поверх свинцовой трубы припаивается многопроволочный медный соединительный проводник. Сверху трубы надевается чугунный корпус.
Кабели до 1 кВ имеют совсем другое устройство. Они имеют только чугунный кожух, который после соединения жил между собой, заполняется изоляционной битумной массой через крышку кожуха. Соединительная муфта короче, чем для 6/10 кВ. Герметичность обеспечивается устройством «Выступ пас» (?). В местах вода муфты наматывают смоляную ленту. В горловинах муфты есть выступы, которые при затяжке врезаются в смоляную ленту.

Концевые муфты.
Бывают трёхфазные концевые муфты. Сам конус концевой муфты состоит из стали, крышки и проходных изоляторов. Муфта заливается кабельной массой. Проводник соединяется с корпусом муфты и заземляется на металлическую конструкцию РУ. И в муфтах и в заделках (концевые заделки) обязательно есть медный проводник для изоляции. Его припаивают к стальной броне. Основной недостаток – устройство корешка. Здесь могут появляться увлажнения и пробои.
Внутри помещения применяют концевые заделки. Подмотка бывает из полихлорвинила, бывают резиновые «перчатки».Заделки из полихлорвиниловой ленты. Низкая теплостойкость. Более стойкие заделки из неритовой резины. Они обладают высокой масло стойкость, теплостойкостью, и озоностойкостью. Компаунды обладаю хорошими диэлектрическими свойствами. При добавлении к ним отвердителей они переходят в твёрдое неплавкое и не растворимое состояние, приобретают высокую механическую прочность, высокую влагостойкость, и химическую прочность. К115 кроме смолы содержит пластификатор и наполнитель. Для уменьшения хрупкости отливки, и для стойкости к резким изменениям температуры (это пластификатор). Наполнитель вводится для увеличения массы компаунда и для его удешевления. Снижает коэффициент теплового расширения.
Наполнителем служит размолотый кварцевый песок. Если наполнитель не ввести то будет зазор и от разности температур – зазор будет увеличиваться. С наполнителем не будет расслоения. Наполнителем является чистый, сухой, пылевидный.
Общие требования по эксплуатации кабельных линий:
- бесперебойная работа кабельной линии
- осуществление технического надзора за сооружением и состоянием
- замерять электрические нагрузки
- контролировать нагрев
- проводить мероприятия по защите металлических оболочек кабеля от коррозии.
- следить за состояние трасс кабеля и кабельных сооружений, и за производством работ на трассах и вблизи кабельных линий.
- проводить плановый ремонт кабельных сооружений и заложенных в них кабельных линий.
- проводить плановые осмотры и ремонты концевых заделок.
- испытывать к повышенным напряжениям.
- измерять Rиз.
При сдаче кабельной линии в эксплуатацию проводится следующая техническая документация:
1 – технический проект кабельной линии со всеми согласованиями на ее прокладку.
2 – исполнительный чертёж в масштабе 1:500.
3 – протоколы заводских испытаний кабеля.
4 – протоколы наружного осмотра кабельного барабана.
5 – кабельный журнал, в котором указывается длина кабельной линии, количество и типы соединительных муфт, фамилии рабочих, которые монтировали муфты, дата монтажа и прокладки.
6 – акты скрытых работ.
7 – протоколы испытания после монтажа.
Составляется приёмосдаточный акт. В случае повреждения кабельной линии строительно-монтажная организация ответственна. Если будет доказано, что повреждение произошло по вине организации, то восстановление за их счёт.