Тросовые проводки.
Существует три группы тросовых электропроводок в зависимости от применяемого при монтаже троса, провода или каната.
1 – на несущем тросе или стальном канате 5-6 мм. Подвешиваются на изоляторах провода, а к ним лампы. Пластмассовыми зажимами удерживаются провода.
2 – проводка на самонесущем тросе. АТРГ – так раньше назывался трос. На тросе может быть повешен кабель с расстоянием между точками подвеса 40 мм. Сам АТРГ в Настоящее время не выпускается, а называется АВТ (алюминиевые жилы поливинилхлоридная изоляция). АВГ – более надёжный так же применяется. Для ответвления светильников применяются ответвительные коробки. В курсовом проекте может встретиться длина цеха 110 м…. проводка тросовая. Можно на 110 м растянуть эту тросовую проволоку? По нормам можно только на 60, а дальше нужно секционировать и продолжать. Муфта натяжная применяется для натяжения троса. Монтаж тросовой проводки будет заключаться в монтажнозаготовительных зонах. Тросовая проводка собирается и сматывает в бухты (?). В цехах она предварительно разматывается и растягивает, а потом натягивается таким образом, что бы ответвительные коробки устанавливались в одной плоскости, если тяжение не отрегулировать, то светильники могут идти не в один ряд.
3 – специальным проводом АВТ.
Прокладка на высоте не ниже 2,5 м. Трос крепят на концах с помощью анкеров и натяжных устройств. Длина проводки не более 60 м. Ответвления в специальных коробках. Если металлический корпус и светильник, то они заземляются к четвёртой жиле. 60 м натянуть не имеется возможности, поэтому у каждого светильника имеются стальные оттяжки (от 1,5 мм в зависимости от усилий и величины веса). Они делаются для соблюдения стрел провеса. При 6 м стрела провеса 100-150 мм, при 12 м – стрела провеса 200 – 250 мм. Эти оттяжки обязательно необходимы для соблюдения стрелы провеса и соблюдения натяжения тросовой проводки.
Анкеры закрепляются в стене распорным дюбелем или электросваркой к закладным деталям (уголок, штырь и т.п.). К кирпичным стенам крепят сквозными болтами.
Тросовая проводка имеет стальной трос, который в качестве заземления использовать нельзя, а используют четвёртую жилу. К ней заземлятся коробка, светильник и сам трос.
Осуществляют контрольное тяжение при закреплении. Проверка смонтированных проводок.
1 – соответствие выполненных работ проекту.
2 – качество контактных соединений, крепление анкерных болтов.
3 – проверка фазировки проводов.
4 – состояние заземления.
5 – измерение сопротивление изоляции (между проводами, между проводом и землёй и т.п.)
Электропроводку сначала включают без нагрузки, а затем под нагрузкой. Периодичность обслуживания: через 6 месяцев, а если окружающая среда не нормальная (химическая, влажная и т.п.), тогда каждые 3 месяца. Уровень изоляции должен быть не менее 0,5 Мом, и механическая прочность.
В конце каждого года проводится ежегодный технический осмотр.